Ladestasjon med jordfeilsikring type B?

Startet av znaky85, mandag 08. februar 2016, klokken 19:38

« forrige - neste »

KjellG

Sitat fra: elektrolux på tirsdag 23. februar 2016, klokken 22:17
Vernet står i ladestasjonen. Bare huseier vet hva som står i skapet. Noen ganger står det ingen vern der i det hele tatt. ;)

I andre fora leser jeg at en jfb klasse B ikke kan stå etter en klasse A. Dersom vernet er innebygget i ladestasjonen, hva kreves da av ombygning i skap og kabling?

Griffel

#16
I et nytt fast opplegg er det i prinsipp galt å koble en jordfeilbryter type B etter en type A. Har en derimot en ladestasjon som kobles til nettet via  stikkontakt er dette per definisjon lademodus 2, og dermed et krav om innebygget jordfeilbryter minst type A.
Selv om type A er minstekrav vil en Type B gi større sikkerhet enn en type A, uavhengig av hva som sitter i sikringsskapet fra før.
Type B blir ganske sikkert et krav til mode 2 trefase-ladestasjoner slik det nå er for mode 3 i EU.

(Det finnes også ladestasjoner som går ut over kravet til typeB)
Hyundai Ionic.
Tidliger mange år i PSA klasiker.