Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Easee lader med dobbeltisolert kabel

Startet av teralv, tirsdag 17. mai 2022, klokken 14:59

« forrige - neste »

teralv

Har 400V-TN-C-S / 3 faser (L1 L2 L3 N og jord).

På kurs til elbilladeren Easee home, er det kun denne laderen påkoblet.
Fra sikringsskap brukes det en dobbeltisolert kabel av denne typen:
https://www.elektroimportoren.no/tfxp-mr-flex-5g6mm-sort/1019193/Product.html

Kabelen har en automatsikring i sikringsskap 32 amp 3 fas - uten jordfeilbryter.
Alle andre kurser i sikringsskap har jordfeilbryter.

Spørsmålet er da om jeg bør få satt inn en Type B jordfeilbryter, eller om alt er som det skal mtp at laderen har innebygget diverse sikkerhet, og bruk av dobbeltisolert kabel, og automatsikring uten jordfeilbryter funksjon.
------------------------------------------------------
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
100.000 km - Bergen/Askøy

Electrix

Easee home har innebygget jordfeilbryter som beskytter utstyr tilkoblet boksen, og kabelen din er dobbelisolert og beskytter mot jordfeil mellom automatsikring og ladeboks så der skal alt være i orden.