Easee ladestrøm innstilling

Startet av Kimmer1, torsdag 31. mars 2022, klokken 10:21

« forrige - neste »

Kimmer1

Har en Easee lader med 3 fas 32A sikringer montert. Har ikke 400V anlegg her.  Hyundai Kona kan da ikke motta 3 fas lading. Laderen kan justeres til hvor mange ampere den skal gi/bruke. Hva bør jeg stille den på når sikringen er på 32A? Er vel ikke anbefalt å stille den på 32A som er maks?

Erik Ola Ulvestad

Mange brukar tommelfingerregel om max 80% belastning. Installatør bør ha kalkulert og dimensjonert kabel og forlegning med kapasitetsmargin etter norm. Med GEWISS 32A sikringsautomatar har eg så langt ikkje sett behov for å legge seg under dette.

(Disclaimer: Vi har GEWISS  agentur på jobben)

Sent fra min SM-G991B via Tapatalk

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Privat: Interesse for ladesystemer.  2017 Leaf 30 kWh
Jobb: Malthe Winje Automasjon AS #saia #gewiss #joinon
#eltako #softing #helmholz #iconics #besen #keba