Skrevet av Emne: SolarEdge SE7K problem  (Lest 275 ganger)

knutset

  • Jr. Member
  • **
  • Innlegg: 23
    • Vis profil
SolarEdge SE7K problem
« på: Torsdag 26. August 2021, klokken 12:56 »
Skal kunne produsere 7,5 KWh eller kunne drømme om ser det ut til.
Fikk installert dette anlegget mai 2017 og har produsert 25 MWh, kunne nok vært en hel del mer.

Har 3 fase 230 V inn til huset, derfor trafo 230 / 400 V.
Ved produksjon er målingene fra produksjon som regel 8-10 V høyere enn på nett målt fra Tibber-app.
Problemet er da at Inverter viser til de høyeste målingene og restarter når målingene kommer over 254 V.
Resultat blir da at Inverter stadig restarter og da gjerne flere titalls ganger daglig pga maks V.
Ellers er det meget sjelden jeg har under 235 V i nettet her jeg bor.
Akkurat nå har jeg Inverter-målinger 254 - 252 - 254 V ca. samtidig viser Tibber-app 244 - 242 -243 V

All brukerstøtte er opphørt da firma som installerte solpanelene har opphørt og elektrikere her på Vestlandet ikke har kunnskap ang Solenergi. Så helt klart et problem da jeg kunne bidratt til mer produksjon.

Et annet problem er at kjøleviften på inverterer ikke starter selv om temperaturen blir over 40 C, vet ikke om det finnes noen innstilliger til viften i bunn av inverteren.     

Electrix

  • Gold Member
  • ******
  • Innlegg: 1418
    • Vis profil
Sv: SolarEdge SE7K problem
« Svar #1 på: Fredag 03. ſeptember 2021, klokken 22:14 »
For å ta det siste først, det er ikke sikkert at det er noe problem for inverteren at den er 40 grader. Godt mulig vifta starter ved 45 eller 50 grader, det står kanskje noe i instruksjonen om dette.

Det er også mulig at det er normalt at den ikke aksepterer så høye nettspenninger som du beskriver, 254V er allerede mer enn 10% over standarden, det er godt mulig den har en grense der slik at den ikke skal pushe på med mer strøm og muligens drive spenningen såpass høyt at annet utstyr tar skade. De vil nok ikke ha skylden for slikt.

Det er nok heller firmaet som installerte systemet som kanskje burde ha tilpasset trafo bedre til nettspenningen din. Når man installerer trafoer så velges ofte litt høyere spenning ut slik at man kompenserer for spenningsfall i installasjonen ved høy last, men her er det jo motsatt, man tilfører mer strøm på "ut-siden". Mange trafoer har flere tilkoblinger slik at man kan tilpasse dette, f.eks har man flere tilkoblingsklemmer slik at man kan velge 220, 230 eller 240V. Anbefaler å sjekke om din trafo har dette, da kan det være en quick-fix.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand

knutset

  • Jr. Member
  • **
  • Innlegg: 23
    • Vis profil
Sv: SolarEdge SE7K problem
« Svar #2 på: Tirsdag 21. ſeptember 2021, klokken 15:09 »
For å ta det siste først, det er ikke sikkert at det er noe problem for inverteren at den er 40 grader. Godt mulig vifta starter ved 45 eller 50 grader, det står kanskje noe i instruksjonen om dette.

Mulig du har rett, uansett er det overraskende at det er aksept for så høy temp.

Det er også mulig at det er normalt at den ikke aksepterer så høye nettspenninger som du beskriver, 254V er allerede mer enn 10% over standarden, det er godt mulig den har en grense der slik at den ikke skal pushe på med mer strøm og muligens drive spenningen såpass høyt at annet utstyr tar skade. De vil nok ikke ha skylden for slikt.

Jeg skriver at nettspennigen er ca 10V lavere enn det inverteren viser til.

Det er nok heller firmaet som installerte systemet som kanskje burde ha tilpasset trafo bedre til nettspenningen din. Når man installerer trafoer så velges ofte litt høyere spenning ut slik at man kompenserer for spenningsfall i installasjonen ved høy last, men her er det jo motsatt, man tilfører mer strøm på "ut-siden". Mange trafoer har flere tilkoblinger slik at man kan tilpasse dette, f.eks har man flere tilkoblingsklemmer slik at man kan velge 220, 230 eller 240V. Anbefaler å sjekke om din trafo har dette, da kan det være en quick-fix.

Alle koblingsklemmer er i bruk. Problemet er at jeg ikke finner elektriker som kan komme med en garantert løsning. Det holder ikke for meg å kjøpe div trafoer + en masse elektrikerarb.