Skrevet av Emne: 32A 4pol jordfeilautomat og IT  (Lest 268 ganger)

Lars C. Krogenæs

  • Medlem i Elbilforeningen siden 2020
  • Gold Member
  • ******
  • Innlegg: 2393
  • Fremtiden er elektrisk!
    • Vis profil
    • Rådgiver for ladeløsninger til borettslag, sameier og offentlige ladeplasser.
32A 4pol jordfeilautomat og IT
« på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 09:47 »
Spør for en venn  ;) :

Er det noe i veien for å bruke en 4pols jordfeilautomat i et IT-nett for 3-fas tilkopling? Vet elektrikern gjør det med Chint B-vernet, og da burde vel være greit for jordfeilautomater også?

Trenger 32A CEE uttak til en byggstrømboks, og Elektroimportøren har 4 pols som kuppvare...

https://www.elektroimportoren.no/jordfeilautomat-gewiss-432c-32a-4-pol-4-mod-c-karakteristikk/1612705/Product.html?Path=001000000&Event=querylist
Jobber med hjemmelading hos Circle K.

Den elektriske automobil vil seire
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
2007: Kewet med NiCd batterier
1996-1998: Utleie av Pivco, Statoil Fornebu

Maxwell_400

  • Full Member
  • ***
  • Innlegg: 158
    • Vis profil
Sv: 32A 4pol jordfeilautomat og IT
« Svar #1 på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 15:18 »
Ja, men du må muligens laske den, (avhengig av type)
  [ You are not allowed to view attachments ]  
I-Pace SE++, MY20, 18" summer & winter, no panoroof, towbar, spare wheel, H264, TCU 18.2, BECM: BP-AAE-BC-AC-BE

Erik Ola Ulvestad

  • Sr. Member
  • ****
  • Innlegg: 283
    • Vis profil
Sv: 32A 4pol jordfeilautomat og IT
« Svar #2 på: Mandag 11. Mai 2020, klokken 21:00 »
Malthe Winje v/Bjørn Olsen , tlf 66996100 er importør av GEWISS. Eg fann denne type info som viser alternative koplingsmåtar for Gewiss jordfeilverna, men ikkje for automatane i farten, desverre.
Installatøren din kan jo også sjekke direkte på mwhandel.no.

Sent fra min SM-G960F via Tapatalk


Maxwell_400

  • Full Member
  • ***
  • Innlegg: 158
    • Vis profil
Sv: 32A 4pol jordfeilautomat og IT
« Svar #3 på: Tirsdag 12. Mai 2020, klokken 08:49 »
Jordfeil automaten kobles på samme måte, vanskelig å gjøre det feil, eventuell lasking er kun for at test bryteren skal fungere. Sammenfatte det i to regler; jord skal IKKE inn i automaten, slår den ikke ut når test trykkes inn så er den feil lasket.
I-Pace SE++, MY20, 18" summer & winter, no panoroof, towbar, spare wheel, H264, TCU 18.2, BECM: BP-AAE-BC-AC-BE

KjellG

  • Gold Member
  • ******
  • Innlegg: 1220
    • Vis profil
Sv: 32A 4pol jordfeilautomat og IT
« Svar #4 på: Tirsdag 02. Juni 2020, klokken 14:06 »
I IT kan en flytte lederen på L3 til N-terminalen, så slipper en lasker.