Kabel under port kan gå an for nødlading, men er ikke greit for regelmessig lading. Du bør derfor få en kontakt/ladestasjon montert utenfor. Ved regelmessig lading er det også et krav at kursen har jordfeilbryter type B.
Brukes denne kursen innimellom til andre ting, eller kan den dedikeres til elbil-lading? Hvis den kan dedikeres til elbillading, vil det enkleste være å fjerne kontakten på innsiden, og sette opp en ladestasjon med innebygd B-vern på utsiden på samme kurs.
Hvis man ønsker å beholde kontakten, må den flyttes til utsiden, og det må monteres B-vern i sikringsskapet. Siden det ved el-bil-lading er krav om egen kurs, er det ikke lov å bare sette opp en kontakt til ute på samme kurs.
Nå kan det være forskjell på hva som er lovlig, og hva som er sikkert. Men kabel under port som permanent løsning ville jeg unngått.