Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 495 kroner per år. elbil.no/medlemskap

Skrevet av Emne: Hvorfor får jeg bare 12 kW på 400 V 32 A trefas ladestasjon?  (Lest 621 ganger)

Rosstopher

  • Gold Member
  • ******
  • Innlegg: 1544
    • Vis profil
Hvorfor får jeg bare 12 kW på 400 V 32 A trefas ladestasjon?
« på: Onsdag 20. November 2019, klokken 22:57 »
Jeg kobler til på ladestasjon på jobben, som er merket med 400 V 32 A trefas. Bilen min har "høy strømstyrke lader", og skjermen viser "max 24 A" nederst under der man stiller inn strømstyrke. Da burde jeg vel få 16,5 kW? Men når jeg kobler til, viser det 16/16A, trefas-symbol, og den viser at jeg får 12 kW (burde vel egentlig være 11 kW?).

Hvorfor får jeg ikke 24 A og 16,5 kW? Er det bilen, ladestasjonen eller kabelen det er noe med? Fins det type 2-kabler som bare støtter 11 kW? Kabelen er en blå kabel merket med "Mennekes". Det var den som fulgte med bilen når jeg kjøpte den (brukt).
Model Y

x 2016 Tesla Model S 90D
x 25+ fossilbiler

Reservert Cybertruck

sjokomelk

  • Medlem i Elbilforeningen siden 2013
  • Gold Member
  • ******
  • Innlegg: 2063
    • Vis profil
Sv: Hvorfor får jeg bare 12 kW på 400 V 32 A trefas ladestasjon?
« Svar #1 på: Onsdag 20. November 2019, klokken 23:00 »
Ladestasjonen er konfigurert for bare 11kW - 3x16A. Det kan være selve ladestasjonen fungerer med opp til 22kW, men det er ikke nødvendigvis slik den er satt opp. Er det samme på jobben min. Ladestasjonene virker med 3x32A, men de er satt opp med bare 3x10A.
Kjører 2017 Tesla Model X 100D - utlevert 1/12-17 - oppgradert til MCU2/HW3 og CCS
Har fortsatt en 2013 Opel Ampera med OVMS
Reserverte Tesla Model 3 17.01.17
RTFM: https://www.tesla.com/ownersmanual