Problemet med åpen delta på IT nett er at du ikke har kontroll på strømmen i nøytralleder. Dersom ladestasjonen gir 16A pilot vl det gå 16A*1,73 = 28 A i nøytraleder. Bruker du en 20A kabel vil denne bli overbelastet. Ja, det går ann å overvåke strøm i nøytralleder og begrense pilotsignalet, men da kan du ikke følge standarden.
Standarden er en oppskrift på hvordan du lager en veggboks uten å måtte dokumentere alt.
Alternativet er å lage veggboksen og dokumentere at løsningene er minst like bra som standarden.
Her bommet Easee og lagde noe som ikke var dokumentert.
Sett i ettertid er det neppe en elektriker som vil ta i en veggboks som ikke følger standarden
Det er jo de som til slutt sitter igjen med regningen om noe må utbedres.
Standarden er en oppskrift på hvordan du lager en veggboks uten å måtte dokumentere alt.
Alternativet er å lage veggboksen og dokumentere at løsningene er minst like bra som standarden.
Her bommet Easee og lagde noe som ikke var dokumentert.
Sett i ettertid er det neppe en elektriker som vil ta i en veggboks som ikke følger standarden
Det er jo de som til slutt sitter igjen med regningen om noe må utbedres.