Elbilforum.no

Tekniske spørsmål => Avansert: Batterier og Lading => Emne startet av: uche på fredag 19. juni 2020, klokken 13:43

Tittel: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: uchefredag 19. juni 2020, klokken 13:43
Heisann,

Jeg vurderer å sette opp elbillader, og har lyst å kjøpe inn materialer selv, for å gjøre det billigst mulig.

Min hovedkurs er på 40A, og jeg har lyst å sette opp en ny 32A kurs for elbillading. Jeg tenker å bruke den sammen med tibber pulse, slik at ladeboksen blir lastbalansert og hovedsikringen aldri blir overbelastet.

Så spørsmålet er, jeg har funnet en billig jordfeilbryter type B 63A/30mA 2-pol, "CHINT NL210 Jordfeilbryter Type B 2-pol"

Vil det gå fint eller by på noen store problemer?
Tittel: Sv: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: Vidar1979fredag 19. juni 2020, klokken 14:06
63A er ikke noe problem men spørsmålet er om du bare vil ha enfas til elbilladeren din (du har valgt 2-pol bryter) og om du faktisk vil ha Chint.

Tittel: Sv: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: mroekfredag 19. juni 2020, klokken 14:08
Billig elektromateriell er ofte ikke like bra som dyrt elektromateriell. Du finner mange elektrikere som ikke vil ta i Chint-utstyr med en radiostyrt pinne en gang, og det er det en grunn for. Så har du selvfølgelig elektrikere som skrur opp hva som helst, men om du finner en elektriker som skrur opp dette for deg uten selv å ha påslag på utstyret er kanskje litt tvilsomt.

Du trenger jo heller ikke en jordfeilbryter type B om du monterer opp en dedikert ladeboks som har dette innebygd (og det har mange av dem). Da setter du bare opp en vanlig 32A jordfeilautomat (som har A-vern), men du kan også montere en 32A automatsikring uten innebygd jordfeilbryter om du har dette i ladeboksen og bruker dobbeltisolert kabel.

Tittel: Sv: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: chargedupfredag 19. juni 2020, klokken 14:49
Off topic, da jeg holder meg unna det tekniske (det tar elektrikeren seg av ;D).
Chint er godkjent utstyr, så er ikke noe dritt med liksom CE godkjenning fra Aliexpress, men det har ikke høy stjerne blant elektrikere. Kompisen min som er elektriker monterer ikke Chint pga de oftere får reklamasjon på Chint (dette gjelder også feks dimmere fra SG armaturen som kunden ikke forstår og de da får klager på, selv om de kjøper alle downlights fra SG armaturen). Pga de er ansvarlige for jobben de har utført og dermed i realitieten sitter med produktansvaret skjønner jeg at mange velger å si nei til montering av utstyr kjøpt av privatperson.
Mange elektrikere har lave timespriser rundt 600-700 kr timen (i Osloområdet), de taper penger pr time de selger og vil derfor ikke godta at kunden stiller med delene selv. Andre igjen har høyere timespriser og kan ta en jobb der kunden har kjøpt delene selv.
Tittel: Sv: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: Erik Ola Ulvestadfredag 19. juni 2020, klokken 22:06
Jordfeilbryter NL210 er vel ikkje ein overlastbryter sjølv om den er rata for 64A?  Du må i tillegg ha overstrømsvern, dvs ordinær automatsikring sidan du planlegg ny kurs. Vern med kombinert overtrøm og jordfeil Type-B (også kalla 'RCBO') er tradisjonellt jækla dyre og store, gjerne 6-7 modulbredder (avhengig av poltal) (feks Siemens/Gewiss, ABB, Schneider...).  Men, GARO har en genial kombiautomat i mindre format . Rekn likevel med kr 3.000+++ for ein slik. Resultatet blir at alle gjengs ladestasjonar vil måtte ha DC-RCM innebygd for ein vesentleg lavare totalpris.

Husk også overspenningsvern.


Sent fra min SM-G960F via Tapatalk

Tittel: Sv: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: rekordentirsdag 23. juni 2020, klokken 13:40
Sitat fra: mroek på fredag 19. juni 2020, klokken 14:08
Du trenger jo heller ikke en jordfeilbryter type B om du monterer opp en dedikert ladeboks som har dette innebygd (og det har mange av dem). Da setter du bare opp en vanlig 32A jordfeilautomat (som har A-vern), men du kan også montere en 32A automatsikring uten innebygd jordfeilbryter om du har dette i ladeboksen og bruker dobbeltisolert kabel.

En skal vel ikke ha både type A og B vern på samme kurs?
32A jordfeilautomat blir feil å bruke hvis en har type B i ladeboksen.
Tittel: Sv: Overdimensjonert jordfeilbryter type B
Skrevet av: Lars C. Krogenæstorsdag 30. juli 2020, klokken 16:58
Tilbake til trådstarter. Beklager sen post.

Skal du sette opp ladestasjon, så kjøp en med innebygget DC-vern. (virker som du ser på easee, som har dette).Da kan jordfeilbryter typeB droppes, og du greier deg med vanlig jordfeilautomat. (strengt tatt trenger du ikke jordfeilbryter i det heletatt, men greier deg med en enda billigere automatsikring, hvis kabelen frem til ladestasjonen er dobbeltisolert (PFXP eller TFXP) Legg opp til 3-fas lading og 32A, selv om du har en liten hovedstrømbryter (OV). Med Tibber eller kommende Equalizer vil du kunne lade på maks fart uten at sikringen går.