Skrevet av: Henrik Alstad-Kontiotorsdag 16. januar 2020, klokken 13:34
Hei.
Når jeg satte opp Easee lader(av elektriker), og jeg senere logget meg på stasjonens wifi,
så jeg at der jeg kunne stille inn strømleveransen, rapporterte den at den hadde 230V og 16/32A og 3fas.

Jeg har nybygg med TN-nett, 3fas 400V, så jeg forventet egentlig å se 400V på menyen til Easee også.
Men det er kanskje ikke slik det virker? Noen her med samme nett som meg, som har 400V på easee interfacet?
Tittel: Sv: Easee lader, spenning 230 vs 400
Skrevet av: sjokomelktorsdag 16. januar 2020, klokken 14:02
På et anlegg med 400V 3-fas så er det 230V mellom fase og nøytral. Det er denne spenningen som leses av og vises. Helt normalt og korrekt.
Tittel: Sv: Easee lader, spenning 230 vs 400
Skrevet av: KjellGtorsdag 16. januar 2020, klokken 17:05
«Korrekt» er jo litt uklart her. I et TN-nett er fasespenningen 230V og linjespenningen 400V. I IT er fasespenningen 132V og utilgjengelig mens linjespenningen er 230V.
Hva er da «korrekt» visning?
Tittel: Sv: Easee lader, spenning 230 vs 400
Skrevet av: Nordlandsfredag 17. januar 2020, klokken 16:29
For alle praktiske formål relatert til lading av elbil er det ~230V som er relevant og blir brukt av laderen(e) i bilen, enten det kommer fra fas-fas på IT-nett eller fase-nøytral på TN-nett. For å få det "korrekt" kunne det vel bare vært angitt hvor målingen er gjort.