Jeg skal få lagt opp en egen kurs med blå 16A CEE-uttak. Denne vil bli brukt til å lade elbil, men også til annet verktøy som potensielt kan trenge høy startstrøm.
DSB sier:
Sitat
På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas.
...
Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#etablering-av-ladepunkter
Jeg har en ledig kurs i skapet med en jordfeilautomat type C:
https://www.elektroimportoren.no/jordfeilautomat-pkpm2-16-2-c-003-a-eaton/1654706/Product.html
Type C slår vel ut litt tregere enn type B, noe som jo passer bedre til de apparatene jeg har som kan trenge litt høy startstrøm. Vil en type C bli "forstyrret av støyen fra ladesystemet", er tregheten et potensielt problem, eller er det en annen grunn til at denne ikke kan brukes?
Du blandar saman begrep "type" og "utløsekarakteristikk". Type-B i denne samanheng gjeld vern med deteksjon av små likestrømskomponentar (dc) mens 'vanlige type-A' jordfeilvern/automat kun reagerar på AC feil, og kan til alt overmål få sin deteksjonskrets blokkert eller maskert av ein dc feil. Derfor krav til type-B eller tilsvarande, feks ein ny modell "type-EV" som er forenkla men spesiellt tilpassa elbillading.
Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
Aha, ser nå at det står "B-karakteristikk, A-type". Jeg må altså få elektrikkeren til å bytte til feks denne:https://elby.no/jordfeilautomat-type-b-elbil-lader-16a-30ma-4mod-ga-1631002.html, som både er type B og har b-karakteristikk.
Det er endel ekstra plass i sikringsskapet. Vil en slik passe inn på samme skinne som er der allerede, eller må det gjøres en større jobb i skapet?
Nederst til venstre står C16A. Dette er en jorfeilautomat type B med C-karakteristikk.
(De skulle aldri omtalt jordfeilbryter med type A og type B. Mange som misforstår, også elektrikere!)