Skrevet av: moby666mandag 28. oktober 2019, klokken 22:52
Har en easee ladestasjon som jeg ønsker å oppgradere til 3 fase 230 volt. Har allerede 10mm2 pfsp kabel lagt ned til stasjonen.

Det jeg lurer på er om jeg må ha en 32/40 ampere jordfeilautomat(type a) inne i skapet? Eller holder det med en vanlig sikring. Har en felles jordautomat som går på "alle" kursene. Vil dette holde? Har egentlig bare plass til en vanlig sikring pga plassen i skapet.
Tittel: Sv: Spørsmål angående oppgrering av ladestasjon
Skrevet av: Craltirsdag 29. oktober 2019, klokken 07:44
Easee har innebygget dc-vern, så det holder med sikring.
Tittel: Sv: Spørsmål angående oppgrering av ladestasjon
Skrevet av: Lars C. Krogenæstirsdag 29. oktober 2019, klokken 08:33
Nei.

PFSP er ikke dobbeltisolert. Dermed er det krav om vanlig jordfeilbryter / jordfeilautomat på kursen (behøver ikke type B).

Hadde kabelen vært av type PFXP kunne du droppet jordfeilbryter.
Tittel: Sv: Spørsmål angående oppgrering av ladestasjon
Skrevet av: moby666tirsdag 29. oktober 2019, klokken 08:45
Jepp, det har jeg også funnet ut... Men holder det med en slik "felles"-jordfeilbryter på kursene? Har 2 felles jordfeilbrytere til alle kurser (anlegget er fra 2006), eller må jeg ha type a vern på kursen til ladestasjon. Elektrikker som jeg skal bruke er usikker, og er litt redd for han kommer med "dyreste" løsning...

Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tirsdag 29. oktober 2019, klokken 08:33
Nei.

PFSP er ikke dobbeltisolert. Dermed er det krav om vanlig jordfeilbryter / jordfeilautomat på kursen (behøver ikke type B).

Hadde kabelen vært av type PFXP kunne du droppet jordfeilbryter.
Tittel: Sv: Spørsmål angående oppgrering av ladestasjon
Skrevet av: Lars C. Krogenæstirsdag 29. oktober 2019, klokken 09:00
Punkt 1:
Med en felles jordfeilbryter er du sikret mot jordfeil, så kravet om jordfeilbryter er innfridd.
Men løsningen vil i utgangspunktet ikke oppfylle kravet til nødvendig driftsstabilitet.
Er det en jordfeil på en kurs, går alle kursene i svart. Dersom du godtar lavere driftstabilitet, burde det ikke være noe i veien for at elektriker dokumenterer at du som kunde er inneforstått med denne risikoen, men velger likevel å utelukke jordfeilbryter av plasshensyn.

Punkt2:
En vanlig jordfeilautomat tar da ikke mer plass enn en vanlig automat? Med 3 faser IT må du ha 3 moduler
(https://picture.elektroimportoren.no/pictures/1600939.jpg)
https://www.elektroimportoren.no/schneider-jordfeilautomat-ic60-3p-32a-30ma-c-10ka/1600939/Product.html?Event=pathlist

Skjønner ikke problemet.....
Tittel: Sv: Spørsmål angående oppgrering av ladestasjon
Skrevet av: moby666tirsdag 29. oktober 2019, klokken 17:13
Har ikke klart å finne en 3 fase jordautomat som tar like stor plass som en vanlig sikring fra Eaton. Andre sikringer/skinner er fra Eaton og har lyst til å bruke like sikringer.
Tittel: Sv: Spørsmål angående oppgrering av ladestasjon
Skrevet av: Lars C. Krogenæstirsdag 29. oktober 2019, klokken 21:43
Da gjør du det unødvendig vanskelig for degselv...