Elbilforum.no

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Lade hjemme => Emne startet av: ktiller på torsdag 22. august 2019, klokken 08:51

Tittel: Overspenningsvern
Skrevet av: ktillertorsdag 22. august 2019, klokken 08:51
Hei, jeg skal koble opp 7,4kw Homebox. Elektriker påstår at det er krav om at det monteres overspenningsvern  i tillegg i  skapet nå det kobles opp 32 a jordfeilbryter.
Er dette riktig?
Tittel: Sv: Overspenningsvern
Skrevet av: Joltustorsdag 22. august 2019, klokken 09:18
Ja det er krav om det installeres iht nek 400.

Og du vil jo ha overspenningsvern så Why not anyhow?
Tittel: Sv: Overspenningsvern
Skrevet av: Lars C. Krogenæstorsdag 22. august 2019, klokken 14:05
Skal sikringsskapet utvides av noe slag, er det krav om at det settes inn overspenningsvern, dersom det ikke finnes fra før av. Installatøren kan ikke sette opp lader eller en kurs til f.eks varmepumpe uten at dette er på plass.
Tittel: Sv: Overspenningsvern
Skrevet av: Joltustorsdag 22. august 2019, klokken 15:02
Spiller ingen rolle om det utvides eller ei siden det vel er et spesifikt krav til overspenningsvern når man monterer ladestasjon? Til og med om det kun monteres stikk for elbil lading er dette et krav.

Dette ble dog ikke gjort når lyse monterte ladestasjon hos meg.