Elbilforum.no

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Emne startet av: Rosstopher på onsdag 19. juni 2019, klokken 12:40

Tittel: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rosstopheronsdag 19. juni 2019, klokken 12:40
Jeg har søkt på forumet, men finner lite skriverier om semiportable ladebokser.
Er ikke det en god løsning for oss som har 16 A industrikontakt i garasjen og som ikke føler behov for mer enn 16 A?
Såvidt jeg har skjønt er det trygt og lovlig, og man trenger ingen elektriker(?)
Med noe slikt kommer man under 6.000 kroner. Er det noen grunn til å unngå slike?
https://www.elbilgrossisten.no/collections/ladestasjoner/products/ratio-home-box-3-7-dcrcm?variant=8310345203815
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: elektroluxonsdag 19. juni 2019, klokken 15:24
Ratio sine bokser er et veldig bra valg, men du unngår ikke elektriker ved å koble de i mode 2 ( Semiportabelt via inntakskabel ) Da dukker nemlig kravet om jordfeilvern type B på kursen opp.

Siden alle Ratio nå kommer med innebygget RCD-DD er det bedre å montere ladestasjonen opp i stedet for stikket du har. Forutsatt at dette er eneste uttak på kursen, eller det er en egen kurs kun ut til frittliggende garasje blir dette er lovlig og rimelig måte å få et trygt ladepunkt. I sistnevnte tilfelle kan du ha andre uttak på samme kurs.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rosstopheronsdag 19. juni 2019, klokken 17:49
Ratio sine bokser er et veldig bra valg, men du unngår ikke elektriker ved å koble de i mode 2 ( Semiportabelt via inntakskabel ) Da dukker nemlig kravet om jordfeilvern type B på kursen opp.

Er ikke kravet at alle nye kurser til å lade elbil skal ha jordfeilvern type B?
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Måkemannenonsdag 19. juni 2019, klokken 17:55


Ratio sine bokser er et veldig bra valg, men du unngår ikke elektriker ved å koble de i mode 2 ( Semiportabelt via inntakskabel ) Da dukker nemlig kravet om jordfeilvern type B på kursen opp.

Er ikke kravet at alle nye kurser til å lade elbil skal ha jordfeilvern type B?

Det er vel noe med at Ratio har jordfeilvern type B innebygd i boksen, da er kravet dekket om den er fastmontert. Setter man opp en CEE kontakt, må jordfeilvern være på kursen, ellers risikerer man at folk plugger i en ladekladd som ikke har dette innebygget.

Slik jeg tolker det ihvertfall.

Sent fra min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rosstopheronsdag 19. juni 2019, klokken 18:15
Det er vel noe med at Ratio har jordfeilvern type B innebygd i boksen, da er kravet dekket om den er fastmontert. Setter man opp en CEE kontakt, må jordfeilvern være på kursen, ellers risikerer man at folk plugger i en ladekladd som ikke har dette innebygget.

Slik jeg tolker det ihvertfall.

Slik tolker jeg det også. Altså at hvis man setter opp en kontakt, er det et krav om at jordfeilvern er på kursen. Dersom en slik ladeboks har jordfeilvern innebygd, er vel sikkerheten ivaretatt? Og hvis sikkerheten er ivaretatt og det er lovlig, er det vel ingenting i veien for å koble en slik ladeboks til en eksisterende blå kontakt? Eller tenker jeg helt feil nå?
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: elektroluxonsdag 19. juni 2019, klokken 19:51
Du tenker feil. Det holder ikke at sikkerheten er ivaretatt. Det må også være forskriftsmessig.

Eks. Kjøring med eller uten sertifikat. Sistnevnte er ikke lov selv om det er samme person som kjører. Har han f.eks dagen før mistet lappen kjører han like trygt/utrygt dagen etter. ( Faktisk sannsynligvis tryggere for å ikke skille seg ut ) , men det er altså ikke lov.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rosstopheronsdag 19. juni 2019, klokken 20:33
Du tenker feil. Det holder ikke at sikkerheten er ivaretatt. Det må også være forskriftsmessig.

Jeg skjønner det, derav disse kommentarene ovenfor:

Er ikke kravet at alle nye kurser til å lade elbil skal ha jordfeilvern type B?

Og hvis sikkerheten er ivaretatt og det er lovlig, er det vel ingenting i veien for å koble en slik ladeboks til en eksisterende blå kontakt? Eller tenker jeg helt feil nå?
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rosstophertorsdag 20. juni 2019, klokken 15:43
Har googlet litt mens forumet har vært nede, og Elbilgrossisten skriver her at DC-RCM i ladestasjon oppfyller kravene. https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeguiden-installasjon

NEK ser ut til å mene det samme, altså at man skal ha jordfeilbryter type B eller tilsvarende her:
https://www.nek.no/standarder/faq/

Jeg har ikke tilgang til hele NEK400:2018, men i høringsversjonen ser de i hvert fall til å være enige i min tolkning:
Sitat
.Hvor tilkoblingspunktet i en ladestasjon er en stikkontakt eller konnektor for elektrisk kjøretøy
i samsvar med NEK EN 62196, skal det, med mindre dette allerede er anordnet i ladestasjonen,
anordnes med beskyttelse mot DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal, for hvert tilkoblingspunkt,
anordnes ved anvendelse av:
• strømstyrt jordfeilvern Type B, eller
• strømstyrt jordfeilvern type A eller type F og et DC reststrøm detekteringsutstyr (RCD-DD)
i samsvar med NEK IEC 62955.
https://www.nek.no/wp-content/uploads/2017/12/NEK400-7-722_BETA_2017-12-13.pdf

Hva er det jeg misforstår her, siden du mener dette ikke er lovlig?
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: elektroluxtorsdag 20. juni 2019, klokken 16:13
Er ikke kravet at alle nye kurser til å lade elbil skal ha jordfeilvern type B?

Høringen du viser til forklarer kravene til en ladestasjon mode 3. Altså fast tilkoblet nettet.

Kobler du via inntakskabel snakker vi mode 2, og da kommer kommer andre krav. De sier at du kan ta ladestasjonen med deg for tilfeldig bruk på et hvilket som helst stikk, men kan ikke ha den hjemme som en permanent løsning uten at stikket du bruker er godkjent for lading av elbil. Slik godkjenning innebærer at elektrikker sjekker ut at det ikke er andre uttak på kursen, og at den er utstyrt med jordfeilvern type B. Er det et Schuko stikk skal kursen i tillegg sikres ned til maks 10A. 
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: jkirkebotorsdag 20. juni 2019, klokken 17:25
Er ikke kravet at alle nye kurser til å lade elbil skal ha jordfeilvern type B?

Høringen du viser til forklarer kravene til en ladestasjon mode 3. Altså fast tilkoblet nettet.

Kobler du via inntakskabel snakker vi mode 2, og da kommer kommer andre krav. De sier at du kan ta ladestasjonen med deg for tilfeldig bruk på et hvilket som helst stikk, men kan ikke ha den hjemme som en permanent løsning uten at stikket du bruker er godkjent for lading av elbil. Slik godkjenning innebærer at elektrikker sjekker ut at det ikke er andre uttak på kursen, og at den er utstyrt med jordfeilvern type B. Er det et Schuko stikk skal kursen i tillegg sikres ned til maks 10A.

Kravene i NEK400 er ikke absolutte, det er lov å risikovurdere seg til andre løsninger enn de som foreskrives og kontrollørene har også mulighet til å benytte skjønn.

En ladestasjon med DC-RCM koblet på en kurs med CEE-stikk og jordfeilbryter type A vil ha akkurat samme sikkerhet som en fast montert stasjon, og det er det meget lett å argumentere for. Det finnes knapt en mikroskopisk sjanse for at en kontrollør vil reagere på en slik løsning.

Forøvrig er det da tillatt med andre uttak på kursen i dag, om vi snakker frittliggende garasje og at de andre uttakene er i nærheten.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rosstophertorsdag 20. juni 2019, klokken 19:09
Høringen du viser til forklarer kravene til en ladestasjon mode 3. Altså fast tilkoblet nettet.

Sitat
.Hvor tilkoblingspunktet i en ladestasjon er en stikkontakt eller konnektor for elektrisk kjøretøy
i samsvar med NEK EN 62196, skal det, med mindre dette allerede er anordnet i ladestasjonen,
anordnes med beskyttelse mot DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal, for hvert tilkoblingspunkt,
anordnes ved anvendelse av:
• strømstyrt jordfeilvern Type B, eller
• strømstyrt jordfeilvern type A eller type F og et DC reststrøm detekteringsutstyr (RCD-DD)
i samsvar med NEK IEC 62955.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: elektroluxtorsdag 20. juni 2019, klokken 21:01
En ladestasjon kan ha fast kabel eller et stikk der bilen kobles til.

Det er ikke det samme som en inntakskabel med støpsel. Tror ikke så mange installatører vil gå god for et stikk satt opp for lading uten B vern. Neste mann som kjøper huset kan lett tro at han kan koble ladekabelen sin til et slikt stikk. Vi tar alltid kontakt med kunden når det kommer inn bestilling på en semiportabel løsning og forklarer han problemstillingen.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Robert Sundtorsdag 20. juni 2019, klokken 21:35
B-vern i boksen er forøvrig enda sikrere enn kun DC-RCM, hvis du har A i skapet. Men ikke nødvendig.
Men det må godkjennes på grunn av at forskriftene er underlige på dette punktet. Og hvis det oppstår feil kan det bli nødvendig å skru på sikringer to steder, da du er sikret dobbelt for AC feil.

Boks tilkoblet industristikk er en glimrende løsning. Det gir mange fordeler: du kan bruke annet utstyr, du kan koble den fra ved feilsituasjoner, du kan koble den fra før det er meldt om tordenvær (hvis du ikke trenger å lade) som gir lavere risiko senere, du kan sende den inn til reperasjon og koble den opp igjen uten to ekstra besøk av elektriker som reduserer behov for schuko lading og økt sikkerhet, du kan ta den med og lade på industristikk istedet for tilfeldige schuko punkter og det gir økt sikkerhet, osv.
Økt sikkerhet og mer fleksibelt der vernene sikrer mot de samme feilene, uansett om det er i boks eller skap. Men igjen så må det godkjennes selv om det er best og sikrest.

Forøvrig, hvis du kobler opp schuko for lading som ifølge forskrift skal sikrest med 10A anbefaler jeg tykkere ledere frem til kontakten da det reduserer samlet motstand ut til bilen (og annet utstyr) og hjelper vernet å koble ut raskt ved eventuelle feil. Det gjør også oppgraderinger senere enklere.

Så snakk men en elektriker som har peiling for å få det godkjent.
(Selv om elektrikeren ikke gjør noen endringer)
Da har du det formelle i orden.


Hvis du ikke kan gjøre det selv anbefaler jeg at elektrikeren sjekker at jordingen er i orden samtidig når han/hun er der.


@elektrolux
Hvis selger tar med seg boksen er det jo bare ett industristikk igjen, og står boksen igjen har den de vernene den hadde. Dette blir ganske likt hvilket som helst annet industristikk. Men informasjon er bra.

Blir industristikk merket med typen værn er det enda bedre.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: aldafredag 21. juni 2019, klokken 13:16
Jag har en sån laddare till salu om någon är intresserad:


 [ You are not allowed to view attachments ]

PM för mer info.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rav4_EVfredag 21. juni 2019, klokken 22:52
Så lenge produsent uttrykker i samsvarserklæringen at ladestasjonen er en mode 3 kan den ikke monteres som portabel (mode 2).

Det er produsenten som setter grenser for hvordan produktet kan benyttes, ikke selgere.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: nofuelnolørdag 22. juni 2019, klokken 00:27
Denne er av produsenten klassifisert som semiportabel: http://www.nofuel.no/Produkt/go-echarger-22kw#product
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: TorTmandag 24. juni 2019, klokken 00:35
Litt stiv pris, nesten juice booster, men ser at det er mange adaptere nevnt;

tilkobling:
CEE rød 32A, 30cm
med adapter:
CEE rød 16A
CEE blå 16A
Schuko (husholdningsuttak) 16A
Strøm: maks. 22kW (32A 3-faset)

Er alle disse inkludert i prisen?
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: turfsurfmandag 24. juni 2019, klokken 08:57
Er alle disse inkludert i prisen?
Ser ut som om de koster 398,- pr stykk.
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: TorTmandag 24. juni 2019, klokken 13:13
Auda, da blir det 1200kr til. Over 10000kr da :o

Koster å være kar!
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Easypowertirsdag 27. august 2019, klokken 16:35
Vi har nå også denne til under kr. 6.000,- med diverse overganger:
(https://easypowershop.com/khons-type-2-to-cee-red-portable-charger-32a-3-phase.jpg)
Du skriver ikke hva slags industrikontakt du har annet enn 16A, så det er da kanskje blå 230V. Uansett kan laderen benyttes på alle strømstyrker og faser med riktig overgang (er også testet på Tesla model 3 med blå 32A 3-fas og ga da 11kW). Gir også 22kW på 400V rød 32A industrikontakt med medfølgende stikk for de bilene som støtter det, og f.eks. 11kW på 400V rød 16A (velg da med overgang til dette).
https://www.easypowershop.com/ladestasjon/ladekabler?product_id=1043 (https://www.easypowershop.com/ladestasjon/ladekabler?product_id=1043)
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Rav4_EVtirsdag 27. august 2019, klokken 17:10
I en hver kjeller drives det nå en webshop med ladeprodukter har jeg inntrykk av.
Denne er i hvert fall ikke noen mode 3 enhet som det er opplyst på nettsidene.
 [ You are not allowed to view attachments ]


Videre er det neppe noen av disse KOHNS produktene som oppfyller noen standard i det helt tatt.
Har forhandler prøvd å foreta en diodetest på pilotsignalet?
Tittel: Sv: Semiportabel ladeboks?
Skrevet av: Easypoweronsdag 28. august 2019, klokken 11:23
...Denne er i hvert fall ikke noen mode 3 enhet som det er opplyst på nettsidene....
Ja, den ene detaljen hadde du rett i da det var en skrivefeil som ble rettet og hang igjen fra et annet u-portabelt produkt vi solgte. Denne er heldigvis "mode 2" enhet som dermed er portabel, og det var jo noe av hensikten i denne tråden og burde ellers være opplagt.