Elbilforum.no
Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Lading i bedrifter / borettslag / sameier / rekkegarasjer. => Emne startet av: Krantz på mandag 19. oktober 2015, klokken 15:28
Trenger litt hjelp for å finne kapasiteten i borettslagets EL-anlegg pga ønske om ladestasjoner.
Vi har 400V trefase TN-S nett.
Vedlagt kursfortegnelse og rekkeklemmeoversikt. Klarer noen å se om det finnes overskuddskapasitet på hovedinntaksbryteren?
Spørsmålet er om alle samtidig vil ha maks forbruk? Ved smart styring av ladestasjoner bør det vere mulig å hente ut mange Watt her.
Ved å koble til ein del 32A ladestasjoner uten styring kan det tenkes det blir mørkt ein kald vinterdag?
Fleire bilar, blant anna Leaf, Kia, Bmw, Tesla, Renault Zoe kan trekke over 6 kW om dei har ein ladestasjon som kan levere dette.
Prøv å google litt på "samtidighetsfaktoren", men dette vet nok noen elektrikkere på dette forum.
Her trengs det et smart ladesystem slik TB påpeker.
Kontakt meg gjerne for mer info.
Kontakt også Zaptec som skal rulle ut Smart ladekonseptet like over nyttår: http://zaptec.com/zapcharger-smart/
Blir revolusjonerende både på pris og ytelse i forhold til eksisterende systemer.