Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening

Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Brukererfaring Ladeutstyr => Emne startet av: ENTO på ons 29. sep 2021, kl. 20:24

Tittel: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: ENTOons 29. sep 2021, kl. 20:24
Er det på noen måte mulig å logge hvor mye strøm man lader med ved bruk av «nødladeren» ? (Kw)
Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: _OE_ons 29. sep 2021, kl. 23:42
Bare å få montert en kWh måler på kursen...tror det oxo finnes nødlandet med innbygd kWh måler

@FTS@

Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: el-Htor 30. sep 2021, kl. 14:07
Det finnes også pluggbare kwh målere.

https://www.clasohlson.com/no/Energimåler/p/36-2897
Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: Lars C. Krogenæstor 30. sep 2021, kl. 15:47
Sitat fra: el-H på tor 30. sep 2021, kl. 14:07
Det finnes også pluggbare kwh målere.

https://www.clasohlson.com/no/Energimåler/p/36-2897

Vil advare sterkt mot slike plugger. Du har ikke noe kontroll på hva som er av ledninger inni. Høyt trekk over tid vil gi stor fare for at disse brenner opp. Strider også mot forskrifter å ha en "overgang", noe dette må betegnes som.
Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: Ulvistor 30. sep 2021, kl. 20:39
Spørst kva du tenker på med «å logge»... Vil du ha historiske data for strøm(A) og effekt(kW) over tid, eller kun akkumulert energi (kWh) i eit totaltelleverk?

Om det er mulig komme til den eine ledninga på kursen så kan ein slik «clamp on» måletransformator vere eit alternativ; https://www.iammeter.com/products/single-phase-meter

Har du ein smarthus hub/controller finnest det også fleire alternativ for feks ZWave. (Kjell&Co)

Vil du kun ha eit enkelt telleverk i sikringsskapet finnest feks denne: https://mwhandel.no/produkt/energimaling/kwh-malere-energimaling/digital-kwh-malere-energimaling/le-01d-kwh-maler-1-fas-inntil-45a-digital/
Din lokale installatør skaffar dette.


Sent from my iPad using Tapatalk
Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: Maxwell_400fre 01. okt 2021, kl. 09:02
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på tor 30. sep 2021, kl. 20:39
Spørst kva du tenker på med «å logge»... Vil du ha historiske data for strøm(A) og effekt(kW) over tid, eller kun akkumulert energi (kWh) i eit totaltelleverk?

Om det er mulig komme til den eine ledninga på kursen så kan ein slik «clamp on» måletransformator vere eit alternativ; https://www.iammeter.com/products/single-phase-meter


Har noe sånt i sikringskapet men med historie, fungerer utmerket;
https://www.ebay.com/itm/174224544515

fordrer jo at du har dedikert kurs til laderen da.
Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: Ingeniørenfre 01. okt 2021, kl. 10:44
Sitat fra: Maxwell_400 på fre 01. okt 2021, kl. 09:02
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på tor 30. sep 2021, kl. 20:39
Spørst kva du tenker på med «å logge»... Vil du ha historiske data for strøm(A) og effekt(kW) over tid, eller kun akkumulert energi (kWh) i eit totaltelleverk?

Om det er mulig komme til den eine ledninga på kursen så kan ein slik «clamp on» måletransformator vere eit alternativ; https://www.iammeter.com/products/single-phase-meter


Har noe sånt i sikringskapet men med historie, fungerer utmerket;
https://www.ebay.com/itm/174224544515

fordrer jo at du har dedikert kurs til laderen da.

Interessant ! Henter avlesningsenheten strøm fra spolen eller trenger den et power supply /batteri ?
Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: Maxwell_400fre 01. okt 2021, kl. 12:59
Sitat fra: Ingeniøren på fre 01. okt 2021, kl. 10:44
Sitat fra: Maxwell_400 på fre 01. okt 2021, kl. 09:02
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på tor 30. sep 2021, kl. 20:39
Spørst kva du tenker på med «å logge»... Vil du ha historiske data for strøm(A) og effekt(kW) over tid, eller kun akkumulert energi (kWh) i eit totaltelleverk?

Om det er mulig komme til den eine ledninga på kursen så kan ein slik «clamp on» måletransformator vere eit alternativ; https://www.iammeter.com/products/single-phase-meter


Har noe sånt i sikringskapet men med historie, fungerer utmerket;
https://www.ebay.com/itm/174224544515

fordrer jo at du har dedikert kurs til laderen da.

Interessant ! Henter avlesningsenheten strøm fra spolen eller trenger den et power supply /batteri ?

Den jeg har går på 220 volt så den er koblet på en vilkårlig kurs i skapet, du finner sikkert noen som går på batteri, eventuelt ringetrafo for de som har det.

Tittel: Sv: Logging av ladestrøm.
Skrevet av: ca119lør 20. nov 2021, kl. 22:21
Sitat fra: ENTO på ons 29. sep 2021, kl. 20:24
Er det på noen måte mulig å logge hvor mye strøm man lader med ved bruk av «nødladeren» ? (Kw)
Kan også estimere det ..... (% når du har ladet ferdig - % før lading ) * 64KW/100%   = KWH
Altså om du startet å lade ved 30% og ladet til 90%  blir det
90%-30% det blir 60%
og 60% * 0.64 blir 38,4KWH   om du har KONA med 40KW batteri tar du ladet prosent *0,40 istedenfor 0.64.
Da har du den teoretiske forbruk.
Siden det er litt tap er det dog mer riktig og regne med =0.7(64KW) eller 0.5 (40KW)