Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Brukererfaring Ladeutstyr => Emne startet av: Brisken på torsdag 29. april 2021, klokken 20:57
Hei, kjöpte en Schneider elbillader til å ha på hytten. Fant den ubrukt i eske på finn till god pris så slog til. Den kommer i en pakke med både B-vern og sikring. Men ihht databladet er begge disse 40A, hvordan gir det mening da laderen selv er max-ratet til 32A?
https://cdn2.elektroskandia.no/medias/sys_Norway/sheets/sheets/hd6/h2b/10475477270558/1502387-da.pdf
Ladestasjonen er siste punkt på kursen og begrenser til 32A. Dsermed er der lurt å bruke 40A sikring.
At jordfeiklvernet tåler 40A er helt OK. Ofte brukes 63A jordfeilvern, men det holder med 40A.
Ok, takker for svar!
Er det noen instillingsmuligheter på denne type Lader hvis en kun vil bruke feks 20A?
Har 32A trefas 230V på hytten for øvrig.
Sitat fra: Brisken på torsdag 29. april 2021, klokken 22:25
Ok, takker for svar!
Er det noen instillingsmuligheter på denne type Lader hvis en kun vil bruke feks 20A?
Har 32A trefas 230V på hytten for øvrig.
Du kan sjekke om du finner noe info selv her:
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/28e43a6f-0729-4941-b621-bd6b3956b794
Takk for bra link! Virker som at den går å sette ned til 16A ved hjelp av å gi 24V på en inputkabel.
Har kjöpt litt feil boks for å ha på hytten merker jeg,heh, vil ikke ta ut 32A da det er samme som hovedsikring og 16A er lavt og klönete med måten det settes opp på denne laderen.
Jeg har lest en plass at ladere selv regulerer strömmen ihht minste felles nevner på bil,ladekabel og lader.
Hva om jeg kjöper en 20A-ladekabel, vil den da automatisk maks gi det ut?
Kobler du ethernet kabel til Schneider laderen så kan du justere laderen til ønsket strømstyrke. Forutsetter at den ikke er levert fra en tilbyder/leverandør som har montert et modem i den for å styre den (jeg hadde det, men et er fjernet nå) for det skaper DHCP konflikt for nettverket da modemet også har DHCP server.
Jeg har begge laderne koblet til nettverket. Begge laderne jeg har, har en innebygget switch eller hub så det er tre nettverksporter i de.
Man kan også koble laderen til WiFi med en WiFi til ethernet adapter.
høres supert ut, går du inn på pkt P: Rj45 Only for Manufacturer use ?
(Rart det står sånn igrunn.)
kobler opp mot valgfri dator og slår inn hvilke IP-nummer i webbleseren?
Det er nok den du skal bruke hvis din ikke har innmontert switch. Om du kan koble direkte mot PC så kan det kanskje tenkes at du trenger en krysset nettverkskabel.
Mine har en switch langt nede mot bunnen omtrent der internt power er. Tre porter vendt nedover.
Nederste ladestrøm grense er 6 A, men da er det power off på utgangen (dermed kan man forhindre at andre tar seg til rette når man ikke er tilstede, hvis man ønsker det). Laveste ladestrøm for lading er 7 A.
Den er i utgangspunktet (tror jeg) satt opp med DHCP (ikke fast IP, men får tildelt fra nettverkets DHCP server som gjerne er bredbåndsruteren). Jeg har satt opp mine til faste IP adresser. Det er fordi jeg ville ha port forwarding til laderne så jeg også kan nå de når jeg ikke er hjemme. Dessuten er det greit med fast IP på de så de har samme IP adresser etter reboot etter for eksempel strømbrudd.
For å finne IP adresse for første oppkobling så finnes det mange tools for det. Jeg bruker Fing på Android (mobilen min).
Sitat fra: Amatøren på mandag 03. mai 2021, klokken 19:37
Det er nok den du skal bruke hvis din ikke har innmontert switch. Om du kan koble direkte mot PC så kan det kanskje tenkes at du trenger en krysset nettverkskabel.
Krysset kabel er normalt aldri nødvendig lengre, så lenge pc eller utstyr en kobler til har Auto MDI-X (https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-dependent_interface) - i praksis gjelder alt idag.
Oppdatering her, har fått installert laderen nå.
Testet å lade uten å endre noe som helst instillinger, og det virker!
Litt rart nesten for det er en 32A lader men den er sikret med 25A med tanken om att jeg ska sette ned den i instillingene til 20A.
Men har som sagt ikke gjort det og den har stått på 2h og e-tronen min melder 6,8kw som tyder mer på 32a enn 25a.
Burde ikke sikringen slå ut?
Skal uansett pröve koble inn meg med nettverkskabel og stelle den inn på 20A da.
Sikringen tåler overlast en viss tid. Er ikke slik at den legger ut bare strømmen er over 25 A en liten stund.
Tipper at om du lader 30-60 min så legger den ut.
Hei og takker for svar, sikringen løser mystisk nok fortsatt ikke ut.
Ønsker nå uansett å Stelle inn laderen på 20A helst, prøvde å koble inn med RJ45 idag men får ikke kontakt med den. Blinker ikke ved siden av kontakten som det pleier, hverken på datorsiden eller ladersiden.
Jeg ser 2 andre mulige løsninger;
1 - kjøpe 20A-rated kabel (feks Biltema) kan noen her bekrefte at laderen da automatisk kun vil gi 20A ut?
2 - Ihht brukermanualen fra Schneider
finnes det en "conditional input" som hvis aktivert settter den opp i 16A "limited power".
Er det riktig forstått at hvis jeg kobler på en kabel med med 230V in på E6 så er den fast aktivert?
Hvor kan jeg hente det fra tro?
Sitat fra: Brisken på torsdag 13. mai 2021, klokken 18:12
Ønsker nå uansett å Stelle inn laderen på 20A helst, prøvde å koble inn med RJ45 idag men får ikke kontakt med den. Blinker ikke ved siden av kontakten som det pleier, hverken på datorsiden eller ladersiden.
Testet kun med vanlig nettverkskabel?
Ville også testen med krysset hvis du ikke brukte switch imellom.
Jeg har DHCP IP range under 192.168.0.150 og utstyr på fast IP adresse over det.
Har ikke problem med IP adresser under 192.168.0.150 på utstyr som kobler seg opp.
Nå har begge mine ladere switch innebygget og tre ledige porter, men har nettverkskabler (fra switch i kjelleren) til begge da det ble lagt klart før jeg viste at jeg kunne går fra den ene til andre.
Dette er switchen jeg har i mine.
Lurer på om det selges 'strippet versjon' uten den også hvis man ikke er påpasselig med hva man bestiller/kjøper.
https://docplayer.me/126549732-Evlink-diagnoseguide-doca0117no-00-schneider-electric-com.html
Her er den (switchen) montert.
Kontaktene peker nedover og ikke så lette å se.
Ser du noe der Brisken?
Takker for svar, testet via switch og uten hell, det står
"Manufacturing use only" i instruksjonsboken for min lader om den rj45-porten.
Jeg tror du har rett i at min boks ikke har mulighet for oppkobling/konfigurering med nettverkskabel.
Lurer på om jag skulle kontakte Schneider for å bekrefte.
Hovedspor nå er som nevnt enten 20A-ladekabel eller å få satt den i "power limitation mode" som den skal ha funksjon for ihht intruksjonsboken.
Redd at laderen er "for dum" til å akseptere 20a-kabel.
Er for lading på hytte dette, angrer litt på at jeg var gjerrig og ikke gikk for Easee först som sist slik jeg har hjemme. Men fikk denne nokså rimelig på finn så bare jeg får löst det nå så går det jo, kjekt å lære seg litt mer om dette og.
Å regulere med ladekabel skal alle ladere gjøre for ellers kan man jo få svidd/brent kabel med for stort strømtrekk hvis bilen vil ha/kan ta 32 A.
Sitat fra: Amatøren på torsdag 13. mai 2021, klokken 21:06
Å regulere med ladekabel skal alle ladere gjøre for ellers kan man jo få svidd/brent kabel med for stort strømtrekk hvis bilen vil ha/kan ta 32 A.
Ja riktig, men jeg forstår det slik at noen ladere "regulerer" ved å ikke virke i det hele tatt med for lav speccet kabel, istedenfor å nedjustere strømstyrken. Men tenker jeg skal pröve det uansett
Yey, det fungerer, kjøpte biltema 20A-kabel og nå lader jeg på 4,2kW.
Raskt nok og bra dimensjonert ifht sikringene på hytten.
Takk for hjelpen allesammen.