Bilmerker => BMW => BMW i3 => Emne startet av: fluidblack på man 14. aug 2017, kl. 10:50

Tittel: Valg av ladeboks til 400V 16A 3-fas
Skrevet av: fluidblackman 14. aug 2017, kl. 10:50
Vi bygger hus og får anlagt 400V 16A 3-fas til garasje.
Har for tiden en 94ah i3. Hvilken boks bør vi velge? Er løs eller fast kabel å foretrekke?
Tittel: Sv: Valg av ladeboks til 400V 16A 3-fas
Skrevet av: Meldolaman 14. aug 2017, kl. 11:05
Personlig valgte jeg uten fast kabel. Skulle det dukke opp noen med Leaf eller annen bil med type 1 kabel kan de også koble seg til. Gitt at de har denne kabelen med selv(Type 2 til type 1).
Tittel: Sv: Valg av ladeboks til 400V 16A 3-fas
Skrevet av: thetoreman 14. aug 2017, kl. 11:56
Hei, jeg ville ha gått for ladeboks Type2 (uten kabel) feks. https://www.elbilgrossisten.no/products/wallb-e-eco-2-0-ladestasjon-11kw-32a-type-2-kontakt
eller lignende. Har selv en i3 94Ah og en Think lithium med Type1 kontakt (ettermontert) en lader og en type2 til type2 og en type2 til type1 kabel.

Mvh. Tore
Tittel: Sv: Valg av ladeboks til 400V 16A 3-fas
Skrevet av: Orbitman 14. aug 2017, kl. 12:03
+1 for løs kabel, både for å kunne lade andre biler, og for å kunne bytte den mest utsatte "slitasjedelen" selv.

Personlig har jeg gått for Viridian EcoLite (http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner), og den har fungert prikkfritt* mot i3. Den har støtte for lastdeling med en stasjon nr 2, samt 22kW, dersom det er aktuelt med flere elbiler en gang i fremtiden. Da vi ennå er i byggefasen, har jeg fått montert rødt CEE-stikk på inntaket, så den kan kobles til byggestrømskapet når vi er på byggeplassen.

*) Det var i starten ustabil forbindelse mellom ladestasjon og BMW's 3-faskabel. Etter en tur innom leverandør for feilsøking, ble det klart at pakningen på ladestasjonen hindret kontakten i å gå helt inn. Etter bytte av front på ladestasjonen med en nyere batch, var ikke dette lenger noe problem. Så pass på at du oppgir at du har i3 dersom du går for denne.
Tittel: Sv: Valg av ladeboks til 400V 16A 3-fas
Skrevet av: jkirkeboman 14. aug 2017, kl. 12:52
Sitat fra: Orbit på man 14. aug 2017, kl. 12:03
Det var i starten ustabil forbindelse mellom ladestasjon og BMW's 3-faskabel. Etter en tur innom leverandør for feilsøking, ble det klart at pakningen på ladestasjonen hindret kontakten i å gå helt inn. Etter bytte av front på ladestasjonen med en nyere batch, var ikke dette lenger noe problem. Så pass på at du oppgir at du har i3 dersom du går for denne.

Dette er fikset på alle vi får inn nå, så problemet er heldigvis borte for godt ;)