Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening

Tekniske spørsmål => Avansert: Batterier og Lading => Emne startet av: Tor med Leifen på tor 12. mar 2015, kl. 12:05

Tittel: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: Tor med Leifentor 12. mar 2015, kl. 12:05
Planlegger å oppgradere kurs for lading av bil og bør jo strengt tatt erstatte jordfeilautomaten med eget type B-vern, men så var det å få tak i et vern til levelig pris. Bor i Bergen og har fire grossister jeg kan bruke. To av dem har jeg allerede vært innom, men de jeg snakket med så ut som spørsmålstegn :) Tviler ikke på at riktig vern kan skaffes, men når de ikke har det på lager og må "sjekke pris", antar jeg at det blir dyrt. Har noen her erfaring med kjøp/ type B for minimum 32 A tilgjengelig?
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkebotor 12. mar 2015, kl. 13:32
Sitat fra: Tor med Leifen på tor 12. mar 2015, kl. 12:05
Planlegger å oppgradere kurs for lading av bil og bør jo strengt tatt erstatte jordfeilautomaten med eget type B-vern, men så var det å få tak i et vern til levelig pris. Bor i Bergen og har fire grossister jeg kan bruke. To av dem har jeg allerede vært innom, men de jeg snakket med så ut som spørsmålstegn :) Tviler ikke på at riktig vern kan skaffes, men når de ikke har det på lager og må "sjekke pris", antar jeg at det blir dyrt. Har noen her erfaring med kjøp/ type B for minimum 32 A tilgjengelig?

Jeg selger 4-pol 63A klasse B jordfeilvern for 1400,-. Er tom på lageret akkurat nå men det skal komme inn flere rundt den 20/3. Kan selvsagt brukes på 1-fase også.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: ludolør 18. apr 2015, kl. 14:25
Er dette krav pa 1 fas of 3 fas, eller kun 3 fas?
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: ludolør 18. apr 2015, kl. 14:34
Ser at noen "ladere" begynner å komme med dette. Tror det kun var 3 fas "ladere". Da blir det litt smør på flesk å sette dette i sikringsskap også....

Skulle ønske at de som solgte "ladere" var flinkere å opplyse om dette. Har sendt et par mailer rundt til produsenter og andre salgs kanaler.

Også er det som jeg skrev over. Jeg tror det er kun krav til type B på tre fase, men rett meg her hvis jeg tar feil.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkebolør 18. apr 2015, kl. 17:06
Sitat fra: ludo på lør 18. apr 2015, kl. 14:34
Ser at noen "ladere" begynner å komme med dette. Tror det kun var 3 fas "ladere". Da blir det litt smør på flesk å sette dette i sikringsskap også....

Skulle ønske at de som solgte "ladere" var flinkere å opplyse om dette. Har sendt et par mailer rundt til produsenter og andre salgs kanaler.

Også er det som jeg skrev over. Jeg tror det er kun krav til type B på tre fase, men rett meg her hvis jeg tar feil.

Du tar feil, det er krav om det på alle nye kurser beregnet for elbillading. Settes enten i skap eller i ladestasjon, ikke begge steder. Selv er jeg mest tilhenger av å ha det i skap, forutsatt at det er plass nok der. Kommer dog til å tilby ladestasjoner med slike vern ferdig montert for de tilfellen der det er mest hensiktsmessig.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: siforkolør 18. apr 2015, kl. 17:35
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 17:06
Sitat fra: ludo på lør 18. apr 2015, kl. 14:34
Ser at noen "ladere" begynner å komme med dette. Tror det kun var 3 fas "ladere". Da blir det litt smør på flesk å sette dette i sikringsskap også....

Skulle ønske at de som solgte "ladere" var flinkere å opplyse om dette. Har sendt et par mailer rundt til produsenter og andre salgs kanaler.

Også er det som jeg skrev over. Jeg tror det er kun krav til type B på tre fase, men rett meg her hvis jeg tar feil.

Du tar feil, det er krav om det på alle nye kurser beregnet for elbillading. Settes enten i skap eller i ladestasjon, ikke begge steder. Selv er jeg mest tilhenger av å ha det i skap, forutsatt at det er plass nok der. Kommer dog til å tilby ladestasjoner med slike vern ferdig montert for de tilfellen der det er mest hensiktsmessig.

Har ikke greid å finne jordfeil vernt type B som er mindre enn 25amp, f.eks 16.
Finnes det på markedet ??
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkebolør 18. apr 2015, kl. 17:41
Sitat fra: siforko på lør 18. apr 2015, kl. 17:35
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 17:06
Sitat fra: ludo på lør 18. apr 2015, kl. 14:34
Ser at noen "ladere" begynner å komme med dette. Tror det kun var 3 fas "ladere". Da blir det litt smør på flesk å sette dette i sikringsskap også....

Skulle ønske at de som solgte "ladere" var flinkere å opplyse om dette. Har sendt et par mailer rundt til produsenter og andre salgs kanaler.

Også er det som jeg skrev over. Jeg tror det er kun krav til type B på tre fase, men rett meg her hvis jeg tar feil.

Du tar feil, det er krav om det på alle nye kurser beregnet for elbillading. Settes enten i skap eller i ladestasjon, ikke begge steder. Selv er jeg mest tilhenger av å ha det i skap, forutsatt at det er plass nok der. Kommer dog til å tilby ladestasjoner med slike vern ferdig montert for de tilfellen der det er mest hensiktsmessig.

Har ikke greid å finne jordfeil vernt type B som er mindre enn 25amp, f.eks 16.
Finnes det på markedet ??

Hva skal du med det? Jeg selger bare 63A 4-pols jordfeilbrytere. Fungerer jo på alt av kurser.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: siforkolør 18. apr 2015, kl. 17:58
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 17:41
Sitat fra: siforko på lør 18. apr 2015, kl. 17:35
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 17:06
Sitat fra: ludo på lør 18. apr 2015, kl. 14:34
Ser at noen "ladere" begynner å komme med dette. Tror det kun var 3 fas "ladere". Da blir det litt smør på flesk å sette dette i sikringsskap også....

Skulle ønske at de som solgte "ladere" var flinkere å opplyse om dette. Har sendt et par mailer rundt til produsenter og andre salgs kanaler.

Også er det som jeg skrev over. Jeg tror det er kun krav til type B på tre fase, men rett meg her hvis jeg tar feil.

Du tar feil, det er krav om det på alle nye kurser beregnet for elbillading. Settes enten i skap eller i ladestasjon, ikke begge steder. Selv er jeg mest tilhenger av å ha det i skap, forutsatt at det er plass nok der. Kommer dog til å tilby ladestasjoner med slike vern ferdig montert for de tilfellen der det er mest hensiktsmessig.

Har ikke greid å finne jordfeil vernt type B som er mindre enn 25amp, f.eks 16.
Finnes det på markedet ??

Hva skal du med det? Jeg selger bare 63A 4-pols jordfeilbrytere. Fungerer jo på alt av kurser.

Tanken var å erstatte den jordfeil automat som går til lading av elbil med en som var av type B.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkebolør 18. apr 2015, kl. 19:20
Sitat fra: siforko på lør 18. apr 2015, kl. 17:58
Tanken var å erstatte den jordfeil automat som går til lading av elbil med en som var av type B.

Det finnes ikke jordfeilautomater av Type B, kun jordfeilbrytere.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: Johnnylør 18. apr 2015, kl. 20:37
Så i nye anlegg med automater vil det bli en jordfeilbryter i tillegg altså. Pussig at vi nå skal tilbake dit vi var, og dobbelt opp.

Da må det vel være best å ha den i ladestasjonen. I gamle anlegg med bryter gir resultatet seg selv.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: ludosøn 19. apr 2015, kl. 08:43
Gikk igjennom mailene mine, og ser at en av påstandene er at det ikke er krav til type b på semiportable "ladere". Er det noen som kan bekrefte dette?
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkebosøn 19. apr 2015, kl. 10:47
Sitat fra: Johnny på lør 18. apr 2015, kl. 20:37
Så i nye anlegg med automater vil det bli en jordfeilbryter i tillegg altså. Pussig at vi nå skal tilbake dit vi var, og dobbelt opp.

Dette er foreløpig et "sært" produkt med lavt volum. Da er det forståelig at man ikke vil produsere det i "ørten"varianter som blir resultatet med kombivern.

Sitat
Da må det vel være best å ha den i ladestasjonen. I gamle anlegg med bryter gir resultatet seg selv.

Om den står i skapet beskyttes også kabelen mot jordfeil, f.eks ved skade etter graving, mus osv. Så jeg ville foretrukket det, om det er plass nok i skapet.

Du kan heller ikke bare bytte bryteren i gamle anlegg med en slik da den bryteren dekker flere kurser. Det er krav om separat jordfeilvern på kurser til elbillading.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimtor 13. okt 2016, kl. 23:18
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 19:20
Det finnes ikke jordfeilautomater av Type B, kun jordfeilbrytere.

Stemmer dette utsagnet enda? Har litt smått med plass i skapet så hadde vært deilig å kunne sette inn et 3x32 kombivern :)
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: nofuelnofre 14. okt 2016, kl. 00:09
Sitat fra: minim på tor 13. okt 2016, kl. 23:18
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 19:20
Det finnes ikke jordfeilautomater av Type B, kun jordfeilbrytere.

Stemmer dette utsagnet enda? Har litt smått med plass i skapet så hadde vært deilig å kunne sette inn et 3x32 kombivern :)
De som har dårlig plass i skapet, anbefales å benytte standard automatsikring med jordfeilvern i kombinasjon med en en veggboks med innebygget DC lekasje vern. Dette vil tilsammen utgjøre en godkjent installasjon.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: elektroluxfre 14. okt 2016, kl. 08:05
Sitat fra: siforko på lør 18. apr 2015, kl. 17:35
Har ikke greid å finne jordfeil vernt type B som er mindre enn 25amp, f.eks 16.
Finnes det på markedet ??

Ja. (http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/doepke-16a-2-polt-jordfeilautomat-typeb-5-din?tm=annet-utstyr)
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimfre 14. okt 2016, kl. 11:52
Sitat fra: nofuelno på fre 14. okt 2016, kl. 00:09
Sitat fra: minim på tor 13. okt 2016, kl. 23:18
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 19:20
Det finnes ikke jordfeilautomater av Type B, kun jordfeilbrytere.

Stemmer dette utsagnet enda? Har litt smått med plass i skapet så hadde vært deilig å kunne sette inn et 3x32 kombivern :)
De som har dårlig plass i skapet, anbefales å benytte standard automatsikring med jordfeilvern i kombinasjon med en en veggboks med innebygget DC lekasje vern. Dette vil tilsammen utgjøre en godkjent installasjon.

Men da er vi jo tilbake på 90 tallet. Markedet for slikt må vel begynne å vokse nå som det er et krav?
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkebofre 14. okt 2016, kl. 13:14
Sitat fra: minim på fre 14. okt 2016, kl. 11:52
Sitat fra: nofuelno på fre 14. okt 2016, kl. 00:09
Sitat fra: minim på tor 13. okt 2016, kl. 23:18
Sitat fra: jkirkebo på lør 18. apr 2015, kl. 19:20
Det finnes ikke jordfeilautomater av Type B, kun jordfeilbrytere.

Stemmer dette utsagnet enda? Har litt smått med plass i skapet så hadde vært deilig å kunne sette inn et 3x32 kombivern :)
De som har dårlig plass i skapet, anbefales å benytte standard automatsikring med jordfeilvern i kombinasjon med en en veggboks med innebygget DC lekasje vern. Dette vil tilsammen utgjøre en godkjent installasjon.

Men da er vi jo tilbake på 90 tallet. Markedet for slikt må vel begynne å vokse nå som det er et krav?

Neppe, da det kun er i Norge det er krav om B-vern på 1-fase ladekurser. I resten av Europa gjelder kravet kun 3-fase kurser.

Ved bruk av ladestasjon med integrert jordfeilbryter type B (slik som de nye jeg selger) er det ikke nødvendig med jordfeilautomat i skapet så lenge det brukes dobbeltisolert kabel (som f.eks PFXP) fra skap til ladestasjon. En vanlig automatsikring er nok.

Er et kun DC-vern i ladestasjonen må man benytte jordfeilautomat i skapet.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimfre 14. okt 2016, kl. 18:05
Jeg vil gjerne ha den i skapet. Så det finst ingen 3fas kombi vern heller da? Fører onninen/Skandia Bvern til vettug pris? Var snakk om at eaton skulle lage et som ikke skulle prises så høyt som konkurrentene. Ble det noe av det eller var det bare reklame?
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: elektroluxfre 14. okt 2016, kl. 23:44
Også 3 fase kombivern finnes, men de er gigantiske 10 moduler saker
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: no_wayfre 14. okt 2016, kl. 23:56
Sitat fra: jkirkebo på fre 14. okt 2016, kl. 13:14
Neppe, da det kun er i Norge det er krav om B-vern på 1-fase ladekurser. I resten av Europa gjelder kravet kun 3-fase kurser.
Eg ser stadig liknande påstandar om eit særnorsk absolutt krav om type B-vern bli slengt ut, men aldri nokon referanse som underbyggjer det. Sjølv har eg aldri sett noko meir alvorleg enn ei anbefaling (frå DSB eller liknande?), men det er jo ikkje det same som eit krav.

Sitat fra: NEK 400:2014 722.531.2Det strømstyrte jordfeilvernet som beskytter tilkoblingspunktet skal minst være av type A. Ved strømforsyning med flere faseledere og hvor egenskapene til belastningen ikke er kjent, skal beskyttelse mot DC-feilstrømmer anordnes, for eksempel ved bruk av strømstyrt jordfeilvern type B.

Dette må truleg tolkast som at "beskyttelse mot DC-feilstrømmer" er eit krav ved uttak av 2 faselederar frå IT/TT-nett (som er utbreidd i Norge) til forsyning av elektrisk køyretøy, sjølv om dette (noko upresist?) ofte vert omtala som 1-fase. Eit tenkt unnatak vil vera dei som forsyner tilkoblingspunktet med 1-fase trafo for å lade sin Zoe, sidan sekundærsida av trafoen lett kan koplast som TN og såleis ikkje utgjer "flere faseledere".

Samstundes har etterkvart mange norske husstandar innlagt 3-fase 400V TN-nett, men utan å ha eit elektrisk køyretøy som støttar 3-fase lading. Til dømes dei fleste (alle?) plug-in-hybridar, Leaf, Ioniq, osv. Når ein då legg opp ein ekte 1-fas ladekurs, krev ikkje NEK 400:2014 722.531.2 "beskyttelse mot DC-feilstrømmer". Ein kan då nytte rimelege og lett tilgjengelege jordfeilautomatar med type A jordfeilbeskyttelse som berre krev 2 modular ledig plass, istadenfor kostbare type B vern som saman med nødvendig kurssikring vil kreve 6 modular ledig!
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: Griffellør 15. okt 2016, kl. 00:48
Sitat fra: no_way på fre 14. okt 2016, kl. 23:56
Sitat fra: jkirkebo på fre 14. okt 2016, kl. 13:14
Neppe, da det kun er i Norge det er krav om B-vern på 1-fase ladekurser. I resten av Europa gjelder kravet kun 3-fase kurser.
Eg ser stadig liknande påstandar om eit særnorsk absolutt krav om type B-vern bli slengt ut, men aldri nokon referanse som underbyggjer det. Sjølv har eg aldri sett noko meir alvorleg enn ei anbefaling (frå DSB eller liknande?), men det er jo ikkje det same som eit krav.
Sitat fra: Griffel på man 23. feb 2015, kl. 15:46
Sitat fra: Griffel på man 23. feb 2015, kl. 13:30
Men den gir ingen forklaring på hvorfor for enfas at/om B kreves for iT anlegg og A er bra nok i TN anlegg.
En gjør uansett ikke noe galt om en velger jordfeilautomat typ B. I verstefall får en bedre sikkerhet enn det en strengt tatt krever.
Etter noen timers leting kan det se ut som jeg har funnet svaret på:
"Men den gir ingen forklaring på hvorfor for enfas at/om B kreves for iT anlegg og A er bra nok i TN anlegg."
Så var det altså ikke slik, men bare en merkverdig formulering, som heller ikke NK64 forsto :'(.

NEK NK64 har derfor levert en tolkning:

Sitat
NK64 har mottatt flere henvendelser knyttet til kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 vedrørende valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy. Mange har stilt spørsmål om når man kan betrakte egenskapene til belastningen som kjent, og ikke minst om enfasete tilkoblinger i 230 V IT/TT i denne sammenhengen skal betraktes som koblet mellom faseledere.
.
.
Normens formulering om strømforsyning med flere faseledere innebærer at i 230 V IT, TT og TN-systemer, er tilkoblingene alltid forsynt med flere faseledere.
.
.
NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende: 
Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre det dokumenteres at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet.

Altså:
NK64 (NK=norm komite) har vedtatt at enten det er et iT anlegg (som noen kaller 2fas) eller TN anlegg (som kalles enfas) en får sin enfas 230V til en ladekurs fra, skal type B anvendes med mindre en kan dokumentere at Type A gir like stor sikkerhet.

(For 400V 3fas er det imidlertid ingen tvil om at det er Type B gir størst sikkerhet, og jeg vil ikke påta meg å dokumentere at Type A gir like stor sikkerhet som Type B ved enfas tilkobling. Slik dokumentasjon vil sikkert bli minst like kostbart som en type B jordfeilbryter.)

Kilde: http://www.nk64.no/NK64_NEK400_Tolkninger_View.aspx
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: no_waylør 15. okt 2016, kl. 13:46
Sitat fra: Griffel på lør 15. okt 2016, kl. 00:48
Sitat fra: Griffel på man 23. feb 2015, kl. 13:30
Altså:
NK64 (NK=norm komite) har vedtatt at enten det er et iT anlegg (som noen kaller 2fas) eller TN anlegg (som kalles enfas) en får sin enfas 230V til en ladekurs fra, skal type B anvendes med mindre en kan dokumentere at Type A gir like stor sikkerhet.

(For 400V 3fas er det imidlertid ingen tvil om at det er Type B gir størst sikkerhet, og jeg vil ikke påta meg å dokumentere at Type A gir like stor sikkerhet som Type B ved enfas tilkobling. Slik dokumentasjon vil sikkert bli minst like kostbart som en type B jordfeilbryter.)

Kilde: http://www.nk64.no/NK64_NEK400_Tolkninger_View.aspx
Takk for god referanse, men her føler eg NK64 forvirrar litt. Meiner dei å tolke det som har vore uklart - eller endre det som er krystallklart? Sidan punktet er kategorisert som "tolking" og dei sjølv seier endringar helst skal vente til neste utgåve, meiner dei neppe å endre noko:
Sitat fra: NK64NK64 søker å holde  endringer av krav i NEK 400 på et minimum mellom hver utgave av normen.

Sitat fra: NEK 400:2014 722.531.2Ved strømforsyning med flere faseledere(..)
Her har eg sjølv vore i faglige diskusjonar om "flere faseledere" når det gjeld 2-fas tilkopling til IT/TT-nett. Eg har heile tida oppfatta dette som "flere faseledere". Ved 1-fas (230 V) tilkopling til 400V TN-nett er det derimot ingen tvil om at det ikkje er snakk om "flere faseledere"! 400V TN-nett er også svært utbreidd elles i Europa, så det er ingen grunn til at det skal vera særnorske krav for dette.

Sitat fra: NK64•Normens formulering om strømforsyning med flere faseledere innebærer at i IT, TT og TN-systemer med 230 V systemspenning, er tilkoblingene alltid forsynt med flere faseledere.
Dette stadfestar mi oppfatning når det gjeld IT/TT-nett og er ei nyttig avklaring frå NK64. Derimot forvirrar dei meir enn dei oppklarer ved å nemne TN-nett med 230 V systemspenning - slikt finst jo ikkje i vanleg bruk i Norge! Når husstandar er tilkopla TN-nett i Norge er systemspenninga 400 V.

Sitat fra: NEK 400:2014 722.531.2(..)og hvor egenskapene til belastningen ikke er kjent, skal beskyttelse mot DC-feilstrømmer anordnes, for eksempel ved bruk av strømstyrt jordfeilvern type B.
Tolkinga av korleis "egenskapene til belastning" kan gjerast kjent, er greitt nok å få avklara. Mitt utgangspunkt har heile tida vore at belastninga er ukjent på eit uttak der kva som helst kan koplast til.

Sitat fra: NEK 400 tolkingKravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet.
Bakgrunnen for tolkinga (punktlista) har ingen informasjon som tyder at 1-fas forsyning til elektriske køyretøy frå 400 V TN-anlegg skal ha krav om noko betre enn type A jordfeilbrytar. Rektignok høyrest det ut til å liggje an til ei innskjerping i neste utgåve.

NK64 har talt. Vedtaket er kategorisert som ei "tolking" og ikkje ei "endring". Dei kun har teke for seg TN-nett med 230 V systemspenning som sjølvsagt vil utgjere "flere faseledere" ved 230 V lading.

NEK 400:2014 er i utgangspunktet krystallklar på at type A jordfeilbrytar er tilstrekkeleg ved 1-fas lading frå 400V TN-nett. Eg klarer ikkje å sjå at noko anna enn ei "endring" frå NK64 kan gjere om dette. Dermed vil eg påstå at NK64 med denne "tolkinga" har klart å forandre status frå krystallklart til uklart for dette eine punktet. Resten av avklaringane er heilt greie tolkingsspørsmål.

Om det er mogleg å finne ein elektrikar som gidd å ta denne diskusjonen er ei annan sak. Heile dette innlegget høyrer forsåvidt heime på fagforum som til dømes Trainor, men eg meiner å sjå innslag av ein del fagfolk her også.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: Griffellør 15. okt 2016, kl. 19:39
Dette henger vel også litt sammen med at i Norge betraktes «N som Live» i 1faskurser, ved at det for eksempel kerves 2-polet automter også for 1-faskurser i TN anlegg, mens det ellers er vanlig å ikke sikre N. Så i Norge har alle enfaskurser på en måte blitt definert som å ha 2 faseledningr.

Nå er det vel reglen egentlig oversatt fra en europanorm, og siden vi her har TT nett, TN nett og IT nett med 230V  3fas, og nyere 400V TN nett, er det kanskje enklest å si Type B eller noe som er like bra. (TN i deler av Bergen, og fere steder TT nett som blir kalt for TN).

Så får det være en trøst at å velge type B blir ikke galt, selv om det for enfas fra 400V TN og 230V IT kan være å skyte spurv med kanon.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimman 17. okt 2016, kl. 19:26
Det er jo egentlig ikke så fryktelig mye å spekulere på. En installatør har ingen interesse av å ligge i en "konfliktsone" med NK/Normen for noen hundrelapper som uansett kan dyttes over på kunden. Det er nok B-vern verdig arbeid som gjelder vil jeg tro :) Jeg kommer ihvertfall til å legge opp dette hjemme når jeg skal ha opp ladepunkt.

Skikkelig irriterende dette med at det ikke eksisterer kombiautomater enda. Tror jeg må ta meg en ringerunde en dag å høre om dette er noe som vil dukke opp i nærmeste fremtid. Da får jeg klare meg med litt schuko lading frem til de får ut fingeren og lager produkter for dette århundret, men skjer det ikke noe på den fronten får jeg vel bite i det sure eplet og fylle skapet til randen.. 
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: elektroluxman 17. okt 2016, kl. 21:37
Sitat fra: minim på man 17. okt 2016, kl. 19:26
Skikkelig irriterende dette med at det ikke eksisterer kombiautomater enda.

Hva mener du, Har jo linket til våre kombiautomater tidligere io denne tråden og i andre.

Her er kombiautomat i både 16A og 32A til relativt hyggelig pris:

http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/doepke-16a-2-polt-jordfeilautomat-typeb-5-din?tm=annet-utstyr
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkeboman 17. okt 2016, kl. 21:54
Sitat fra: minim på man 17. okt 2016, kl. 19:26
Det er jo egentlig ikke så fryktelig mye å spekulere på. En installatør har ingen interesse av å ligge i en "konfliktsone" med NK/Normen for noen hundrelapper som uansett kan dyttes over på kunden. Det er nok B-vern verdig arbeid som gjelder vil jeg tro :) Jeg kommer ihvertfall til å legge opp dette hjemme når jeg skal ha opp ladepunkt.

Skikkelig irriterende dette med at det ikke eksisterer kombiautomater enda. Tror jeg må ta meg en ringerunde en dag å høre om dette er noe som vil dukke opp i nærmeste fremtid. Da får jeg klare meg med litt schuko lading frem til de får ut fingeren og lager produkter for dette århundret, men skjer det ikke noe på den fronten får jeg vel bite i det sure eplet og fylle skapet til randen..

Evt. så kjøper du en ladestasjon med innebygget B-vern?
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimman 17. okt 2016, kl. 21:55
beklager, det er jeg som er EDB evneveik! :) Så ikke linken din i "Ja" teksten får nå når du påpekte det. Der var jo typen, men 2polt tok jo 5-din slotter da og ikke bare to som normale kombivern. Uansett mye bedre enn alternativet ved å ha separat! Stemmer det at 4polt tar mindre plass enn 2polt? Ser nesten slik ut på nettsidene deres. Er det da noe poeng i å sette inn 2polt? 

http://www.doepke.de/en/products/residual-current-circuit-breakers/residual-current-type-b/
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkeboman 17. okt 2016, kl. 21:56
Sitat fra: elektrolux på man 17. okt 2016, kl. 21:37
Sitat fra: minim på man 17. okt 2016, kl. 19:26
Skikkelig irriterende dette med at det ikke eksisterer kombiautomater enda.

Hva mener du, Har jo linket til våre kombiautomater tidligere io denne tråden og i andre.

Her er kombiautomat i både 16A og 32A til relativt hyggelig pris:

http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/doepke-16a-2-polt-jordfeilautomat-typeb-5-din?tm=annet-utstyr

Hjelper lite når 1-fase utgaven er 5(!) moduler bred. Da sparer du en hel modul sammenlignet med separate komponenter og har betalt en drøy tusenlspp ekstra for det.

Jordfeilautomater type A er 2 moduler brede for 1-fase.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: jkirkeboman 17. okt 2016, kl. 22:00
Sitat fra: minim på man 17. okt 2016, kl. 21:55
beklager, det er jeg som er EDB evneveik! :) Så ikke linken din i "Ja" teksten får nå når du påpekte det. Der var jo typen, men 2polt tok jo 5-din slotter da og ikke bare to som normale kombivern. Uansett mye bedre enn alternativet ved å ha separat!

Nja, separat er mer fleksibelt siden du da slipper å bytte B-vernet om du senere oppgraderer kursen fra f.eks 16A til 32A.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimman 17. okt 2016, kl. 22:04
Jo, men tenker å kjøre 32A med en gang egentlig :) Får høre hva nettleverandør sier først men..

Men som du sier over så er det ingen besparelse på å velge B-kombivern for øyeblikket siden de bruker mer plass enn å sette inn separate vern omtrent. Jeg linket vel til feil over. Her vises 3+N versjonen som er enda større.

http://www.doepke.de/en/products/rccb-with-overcurrent-protection/residual-current-type-b/tripping-characteristic-curve-sk/tripping-characteristic-b/standard/3plusn/09958107/
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: automatman 17. okt 2016, kl. 22:19
Sitat fra: Griffel på lør 15. okt 2016, kl. 19:39

Så får det være en trøst at å velge type B blir ikke galt, selv om det for enfas fra 400V TN og 230V IT kan være å skyte spurv med kanon.

At regninga til anleggseier også får kanonstørrelse ser ikke ut til å bekymre de som har laget reglene. Og det gjelder generelt om elbillading, der kun egen kurs med B-vern er godt nok. Er nok mange som fortsetter med shuko-lading istedet for å ta kostnaden med å grave opp asfalten ut til garasjen for å legge ny kabel. (Satt på spissen.)

Tydelig at NEK ivaretar interessene til installatørbransjen, ikke forbrukerne.
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: minimman 17. okt 2016, kl. 22:52
Jeg tror du har helt rett i at mange bare fortsetter med schuko lading på en eksisterende kurs og det er jo ikke bra. Det hadde vært mye bedre å f.eks legge opp egen kurs med 4kvadrat+ uten B-vern dersom alternativet er å bruke noe gammelt greier som er skjøtet i flere koblingsbokser før det når det 15 år gamle stikket utendørs.

Man skal ikke så mange årene tilbake før jordfeil bryter ikke var å finne i et eneste skap heller så spørs nå litt hvor hysterisk man skal være.. Ikke at det et argument for at man ikke skal oppdatere seg men :p
Tittel: Sv: Jordfeilvern type B- tigjengelighet og pris
Skrevet av: kjetilhaugi@hotmail.comman 18. mar 2019, kl. 11:25
Det var kanskje ikkje jordfeilautomat type b da, men det er masse nå.