Tykkelse på ledning/antall B-vern

Startet av e-curious, onsdag 06. desember 2017, klokken 16:08

« forrige - neste »

Griffel

Sitat fra: TB på torsdag 07. desember 2017, klokken 19:49
Om det oppstår skade på tilførsel, eller Wago faltkabel vil er det kun 63A sikringen som kan avdekke dette. Burde det vore eit ekstra jf i tavle?
Dette er neppe hensiktsmessig, kablene er lite utsatt for skade. Feil er i praksis nær alltid på det tilkoblede utstyret.
Krav om jordfeilbryter er på forbrukskurser.