Elbilforum.no

Populære temaer => Lade hjemme => Ladeplasser og ladekabler => Eletriske og tekniske utfordringer i sammenheng med hjemmelading => Emne startet av: storform på tirsdag 12. september 2017, klokken 09:28

Tittel: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: storformtirsdag 12. september 2017, klokken 09:28
Bygget nytt hus + garasje som stod ferdig i sommer. Fikk elektrikeren til å installere en ladestasjon av kjent merke i garasjen. Brukte en del penger på dette for å få en trygg og god løsning. Har 230v anlegg og lader både en Tesla S og Kia Soul på 32A sikring.
Har brukt laderen et par måneder, men reagerte forleden tilfeldigvis på at jeg syntes ladestasjonen var veldig varm. Fikk i dag elektrikeren til å komme og se på den. Viser seg at toppen på laderen et smeltet og flere ledninger er svidd. Hva er grunnen til dette? Den har jo kun blitt brukt til det den er ment for. Produsenten leverer selvfølgelig ny ladestasjon, men kan ikke dette like gjerne skje på nytt? Kjenner jeg plutselig mistet tilliten til at hjemmelading er trygt.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: stromifokustirsdag 12. september 2017, klokken 09:34
Første gang jeg hører om at en ladeboks er smeltet/blitt varm, men jeg er ikke overrasket.

Jeg tipper selve ladeboksen er ok, men kanskje tilkoblingen elektrikeren har gjort er feil.

Min erfaring er at selv store el-firmaer knapt vet hvordan de skal montere disse riktig. Hos meg ble en Salto boks koblet til en underdimensjonert elkabel og satt på maks effekt til tross for at sikringene ikke tålte dette. Jeg måtte deretter betale selv for å opp kraftigere kabel og justert ned effekten til noe sikringene tålte.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: elektroluxtirsdag 12. september 2017, klokken 09:38
Ladestasjoner likt alt annet materiell er avhengig av at forbindelsene er forskriftsmessig tilstrammet.

Her kan det se ut som dette ikke har vært tilfelle. kWt telleren sin forbindelse er en klemkobling, og det er mulig å montere kabel inn på feil side av klemmen. Her ser det også ut som det er trangt og vanskelig å ettersjekke om kabelen virkelig sitter etter tiltrekking.

Det som er positivt er at utstyret har gjort jobben sin med å være selvslukkende, og at utstyrsleverandøren ser ut til å ta ansvar både for utstyr og montering, selv om jeg også heller litt mot at det er kan være en installasjons tabbe.

Du har også gjort det alle eiere av elektriske anlegg skal gjøre, nemlig påse at det er i forskriftsmessig stand. Veldig bra at du ikke fortsatte å bruke dette etter at du kjente brent lukt.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: elekTrondtirsdag 12. september 2017, klokken 09:52
Selvfølgelig kan dette like gjerne skje på nytt. Det er jo teknisk utstyr. Nettopp derfor liker ikke Gjenstridige og Uff at du vasker klær etc. på natta. Gad vite hva de sier i dag, med variabel strømprising på veg inn i heimene.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Elmotirsdag 12. september 2017, klokken 10:15
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 12. september 2017, klokken 09:38
Ladestasjoner likt alt annet materiell er avhengig av at forbindelsene er forskriftsmessig tilstrammet.
Her kan det se ut som dette ikke har vært tilfelle. kWt telleren sin forbindelse er en klemkobling, og det er mulig å montere kabel inn på feil side av klemmen. Her ser det også ut som det er trangt og vanskelig å ettersjekke om kabelen virkelig sitter etter tiltrekking.

Montørtabber kan skje over alt. Jeg har selv sett i NY OBOS leilighet at en ledning fra sikring lå løs men med litt kontakt bak tilkoblingen mens skruen vare dratt skikkelig til. Undersøkelse be foretatt fordi lyset på kjøkkenet blinket etter 5-6 måneder :o >:(
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: storformtirsdag 12. september 2017, klokken 15:48
Takker for svar.
Ser det er flere som antar at dette må dreie seg om en installasjonsfeil/montørtabbe. Elektrikeren som monterte ladestasjonen sier imidlertid at de svidde kablene ikke er rørt av ham i forbindelse med installasjonen.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Espen Hugaas Andersentirsdag 12. september 2017, klokken 15:52
Da er det nok produksjonsfeil, og det er riktig at produsenten gir deg ny ladestasjon. (Og dekker utlegg til elektriker, forsåvidt.)
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: jan.lrsntirsdag 12. september 2017, klokken 16:51
Alt for lett å skylde på elektrikeren.

Mvh elektrikeren  ;)

Ps: Jeg hadde ingenting med saken over å gjøre!
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Elmotirsdag 12. september 2017, klokken 16:53
Sitat fra: storform på tirsdag 12. september 2017, klokken 15:48
Ser det er flere som antar at dette må dreie seg om en installasjonsfeil/montørtabbe. Elektrikeren som monterte ladestasjonen sier imidlertid at de svidde kablene ikke er rørt av ham i forbindelse med installasjonen.
OK. Selvom resultatet er omtrent like ille (brann(fare)), så syns jeg faktisk en feil/dårlig arbeid inni selve boksen er mere alvorlig enn dårlig montørarbeid.  Leverandøren burde virkelig ha avdekket sånt i sluttkontrollen.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: KjellGonsdag 13. september 2017, klokken 09:45
At produsenter gjør feil forbauser ikke. Hos meg ble et komfyrstøpsel brunsvidd. Årsaken var systemfeil hos KPS, de visse ikke hvordan skrukoblinger skulle gjøres idet de brukte fortinnede tamper!
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: geearonsdag 13. september 2017, klokken 11:35
Hva med å legge ut type boks slik at andre som har samme kan sjekke om deres også er OK i stedet for at noe brenner ned? Kan jo se ut som at produsenten har for dårlige kontrollrutiner...
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: pudderjagaronsdag 13. september 2017, klokken 18:37
For meg ser da ut som om elektrikeren har gjort ein dårleg jobb med tilkobbling av boksen. Ikkje produsenten.

Men ser ikkje heile boksen så da kan være ei intern kobling som er på bildet.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: jan.lrsnonsdag 13. september 2017, klokken 19:58
Tilkoblingen på slike bokser pleier ikke å være direkte på måleren! Med mindre dette er tilleggsutstyr som elektrikeren monterte utenom.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: stromifokusonsdag 13. september 2017, klokken 20:29
Kanskje et poeng å ha en røykvarsler over slike ladebokser når de står innvendig?

Enda bedre; en 2018 ladeboksmodell med innebygget røykvarsler :o
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: sylwesteronsdag 13. september 2017, klokken 21:01
Som alt elektrisk utstyr er det produksjonsfeil. Det er nok ikke dumt å sjekke med varmekamera selv på mode3 etter et kvarter lading for å være sikker på at alt er koblet korrekt og fungerer.

Burde ikke elektrikeren gjort dette?

Det fine med mode 3 er jo at når det først er ok så skal det godt gjøres at det går varmegang i det plutselig, noe det fort kan gjøre for de som lader med Schuko pga sot.

Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Orbitonsdag 13. september 2017, klokken 21:08
Sitat fra: gr på onsdag 13. september 2017, klokken 11:35
Hva med å legge ut type boks slik at andre som har samme kan sjekke om deres også er OK i stedet for at noe brenner ned? Kan jo se ut som at produsenten har for dårlige kontrollrutiner...

Jeg er 99.999% sikker at dette er en Salto-boks, ved å sammenligne bildet over med monteringsanvisningen (https://www.salto.no/media/documents/Bruksanvisninger/Bruksanvisning-Saltoboks-eMH1.pdf) (utsnitt nedenfor).
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: jan.lrsnonsdag 13. september 2017, klokken 21:28
Man må kunne stole på at produktet man monterer er kontrollert og godkjent fra produsenten. Om man følger produsentens monteringsanvisning og trekker til med rett moment, så har jo elektrikeren alt på sitt tørre. Varmekamera er kostbart verktøy og de fleste små/mellomstore elektrofirmaer har bare ett eller ingen slike. Ofte er det ingen kunde eller elbil på adressen og da blir det jo vanskelig å få termografert. Men som nevnt tidligere, ting skjer og varmgang oppstår. Er heldigvis sjeldent det skjer, uansett hvilken utstyr det er snakk om.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Ferrytorsdag 14. september 2017, klokken 00:01
Sitat fra: jan.lrsn på onsdag 13. september 2017, klokken 21:28
Varmekamera er var kostbart verktøy og de fleste små/mellomstore elektrofirmaer har bare ett eller ingen slike.

Fikset det for deg  ;) Et dugende varmekamera koster ikke mer enn et ok multimeter, eller en fjerdepart av en telefon. Kjøpte meg et privat til å plugge i iPhone, Flir One, til ca. 2000,- Kan fint avsløre varmgang i kabler etc.med det kameraet. Ser t.o.m. reisverket i veggen vinterstid.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Ingeniørentorsdag 14. september 2017, klokken 06:46
Sitat fra: Ferry på torsdag 14. september 2017, klokken 00:01
Sitat fra: jan.lrsn på onsdag 13. september 2017, klokken 21:28
Varmekamera er var kostbart verktøy og de fleste små/mellomstore elektrofirmaer har bare ett eller ingen slike.

Fikset det for deg  ;) Et dugende varmekamera koster ikke mer enn et ok multimeter, eller en fjerdepart av en telefon. Kjøpte meg et privat til å plugge i iPhone, Flir One, til ca. 2000,- Kan fint avsløre varmgang i kabler etc.med det kameraet. Ser t.o.m. reisverket i veggen vinterstid.

Jepp, verden har gått fremover her, enten det kobles på mobil eller komplett enhet så fås det fra rundt 500 kr og opp.
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: jan.lrsntorsdag 14. september 2017, klokken 08:18
De enkleste fungerer vel bra til sitt bruk og jeg er ikke oppdatert på prisene for disse  :) varmgang er ikke noe som nødvendigvis kommer med en gang om det er dårlig tilskrudd. Kanskje man skulle tatt en etterkontroll etter en måneds tid bruk under belastning. Blir ikke noe rimeligere tilbudene fra elektrikerene fremover da :P
Tittel: Sv: Hjelp! Har brent ladestasjonen
Skrevet av: Griffeltorsdag 14. september 2017, klokken 08:51
Sitat fra: pudderjagar på onsdag 13. september 2017, klokken 18:37
For meg ser da ut som om elektrikeren har gjort ein dårleg jobb med tilkobbling av boksen. Ikkje produsenten.

Men ser ikkje heile boksen så da kan være ei intern kobling som er på bildet.
Siden elektriker sier at de ledningene som er svidd har ikke han rørt, må jo det være ledningene til stikkontakten det er snakk om. Så jo her har nok produsente hele ansvaret.